Mudança de NET da LoRaMESH

Bom dia, estou com um problema na comunicação entre os dispositivos LoRaMESH, não estou conseguindo mudar as NET, para deixa-las iguais, mesmo alterando no WRITE CONFIG, alguém teria uma solução?

No sw de configuração … use a função de gravar senha no lugar da NET (usando o mesmo valor que era usado como NET). Terá o mesmo efeito.

Se não quiser usar o sw pode enviar, via Arduino, ESP8266 outro módulo de desenvolvimento, o comando de gravar senha:
o comando para alterar a senha é:

ID (LSB) ID (MSB) CMD SUBCOMD SENHA (LSB) SENHA SENHA SENHA (MSB) CRC CRC
Decimal 006 000 205 004 078 097 188 000 078 161
Hex 0x06 0x00 0xCD 0x04 0x4E 0x61 0xBC 0x00 0x4E 0xA1

A senha é um valor int (até 9 dígitos) separado em 4 bytes. No exemplo a senha usada foi 12345678. Convertido para Hex = 0x00BC614E. Separado em 4 bytes e reordenados de do final para o começo.

Obs.: A senha somente pode ser alterada via serial local. Não é possível enviar via rádio para evitar perder da comunicação.