Validação no Roteamento dos Pacotes - LoraMESH

Boa noite!

Estou fazendo testes de roteamento na rede utilizando a aba TEST do SW.

Simulando do Mestre para o Escravo, já tenho a certeza que a rede está repassando o pacote. Por exemplo, conforme essa simulação do print abaixo, o led vermelho do ID4 pisca, retransmitindo o pacote:
image

Mas quando tento simular o caminho contrário, de Escravo para Mestre, passando pelo mesmo ID4, o led vermelho desse escravo não pisca.
targ0

Tudo bem que o Mestre recebe o pacote (confirmei lendo a serial), mas não tenho essa validação que passou pelo escravo (ID4), pois o único led que acende é o verde do escravo, que é o de Recepção, ou seja, ele não está retransmitindo.

Por favor, há algo que eu possa fazer para ativá-lo?

O comando via funciona apenas a partir do mestre (ID 0). Explico:

O escravo não tem como escolher rota por causa do protocolo MESH. Todo pacote que tem origem em um escravo tem como destino o ID0 (mestre).

A função via do SW coloca como destino inicial do pacote o ID indicado no campo VIA. Como o escravo não pode escolher a rota (intrínseco do protocolo MESH) o comando via não funciona a partir de um escravo.

Para ver a repetição de um pacote que tem como origem um escravo teria que sair do alcance do mestre (por atenuação do sinal de RF com o aumento da distância entre rádios, redução da potência ou obstruções, por exemplo).