Kleython, para saber a rota até um determinado nó é necessário enviar o comando de traça rota para o ID do nó que você quer saber a rota. Use o comando 210ou 0xD2.
Exemplo de pedido de rota para o ID 1 (001, 000)
001 000 210 000 000 000 027 105
Reposta:
001 000 210 001 000 002 000 041 151
[001 000] [210] [001 000] [002 000] [041 151]
[ID orig.][CMD] [ID rota 1] [ID rota 2] [crc crc]
Nível de sinal = RSSI (Received Signal Strenght Indicator)
Comando 213 ou 0xD5
TX:
001 000 213 000 000 000 026 029
RX
IDL IDM COM GWL GWM IDA VOL dFi dFv CRC CRC
001 000 213 002 000 089 101 008 002 066 054 141 160
GW = ID do gateway ou Rota do último salto para chegar no ID de destino
IDA é o RSSI no ID desejado
VOL = RSSI no GW
DFI = Diferença na frequência (Hz) na ida do pacote.
DFV = Diferença na frequência (HZ) na volta do pacote.
Pode usar o sw de configuração da Radioenge para testar.